簡小姐妳好:我是電信工程公會 同業 范崇信
好高興妳在公會【意見交流】中留言,提醒大家妳所遇到的問題及癥結,以防止其他會員又再遇到相同問題,謝謝妳的用心!
上星期二(11.4)為了公會會員遇到的問題,奉江 理事長指示和吳總幹事前往「電機技師公會全國聯合會」拜會楊坤德理事長、林勝男執行長,就審查審驗問題提出溝通,有些問題有當面得到回覆,就妳提的問題及看法,我先向妳報告!
1、針對電信接地總箱問題:因為咱們電信公司在報完工審驗陪檢時,都和水電的配管箱一並受檢,遇到水電做不合格都是電信去溝通、去想辦法!所以我已建議楊理事長發文給全省設計技師,在電信設計圖面時加強:電信配管管徑管數標示、各箱體尺寸標示、各箱體高度註明、特殊電信出線口高度、電信配線箱特殊規定,一律在圖說或昇位圖、平面圖註明,讓水電在施工看圖面時,多加注意。當然咱電信也可依圖來注意!針對這一個重點提示:在『建築物電信設備施工規範』中,第十四章(P-92頁)提到《14.1.6裝設總接地箱時,箱體下緣距離樓板面不得小於60cm,裝置處所應至少有60cm寬×200cm高×90cm深之工作空間,並具備照明或插座、通風設備,且應位於不淹水之位置。》
2、表18-1.18-2.18-3凡是有專業技師蓋章的地方,專業技師都必需親自簽名。這個問題我再和技師公會溝通看看:全省技師都是他們的會員,且圓戳章是技師公會統一核發,沒造假問題,如再要請技師簽名如此會減少技師幫忙蓋章意願,不然就是可能要再加收費用。如果有一二個審驗處這樣要求,接下來就是全省性,這個一定要再協調!
3、針對第3個問題我的看法:原繪圖設計技師沒註明,審驗處技師審查也沒要求圖面增畫“洩水箱、排水管”,當然水電不知道要做這一個設施!應該不能依此項目而不讓案件通過;但為了建築物日後不會有地下引進管引進的水到地下室,可行文建議起造人改進(一般業主都不知情,但是如果知道“會進水”的嚴重性,一定會要求水電改進!)
4、18-3表 心線絕緣測試值,是一定有數值。因為一般工程人員都有三用電錶,但是其阻抗量測最大到2M或20MΩ,一般新的電纜其心線間絕緣阻值都達70幾至幾佰MΩ甚至更高,看工廠PVC材料而異,如用一般三用電表量測會出現無限大。正確要用梅格表,送瞬間電流測值。我有在公會網站,提供送審填表方式及注意事項供不太了解的會員。【下載專區→「建築物屋內外電信設備工程技術規範」相關書表→輸入會員帳號及密碼→內有填表說明及範例】
5、很高興妳能上公會網站:提出自己妳所了解的流程及注意事項供會員注意,代表公會會員感謝妳!也誠摯希望妳常到意見交流來—發表意見。
|
|
 |
簡寶彩
|
回應於:
2008-11-07 17:00 |
|
|
|
| |
本人日前與北市南區審驗處驗收時,有發現幾項規定請同行必須注意的
1、接地箱下緣距離建築物底部不得少於60公分
PS:針對這部份本人有一建議:請NCC發函給水管公會及建設公司
所屬會員宣 導,並且須有緩衝期,因為接地箱是在蓋B1及B2層就已
施作,如能提早宣導,則不必等到查驗時,所有建物均已完工,又要
敲敲打打既勞民又傷財。
2、表18-1.18-2.18-3凡是有專業技師蓋章的地方,專業技師都必需
親自簽名。
3、本人遇到較難以接受的地方,本案為7層式建物,有電信室,無配置
MDF架,電信室內設總箱1只,當時審圖並未要求設計洩水箱,查驗
時卻說規定一定要做,(按:本案當時NCC的審圖,與現在的查驗均為
同ㄧ人)顯然當時審圖有瑕疵。
4、心線測試值不可以寫無限大,必須寫實際數值。
|
|
 |
范崇信
|
回應於:
2008-09-01 16:11 |
|
|
|
| |
因為有些地區會員反應:審驗技師需要接送等要求,各位如果你們是自願那就沒話說了!!如果是技師要求,不然就是常常說另外再找時間的方式來ㄧ再拖延,到現場檢驗日期,此類情形可以填寫意見調查表來向NCC反應!!因為我從電信審驗中心,有得到相關訊息:
審驗中心97.6.12最新指示各審驗處:
國家通訊傳播委員會NCC來文指示:
現場檢驗時,審驗技師不得接受業者或承攬人的接送
這也是之前透過反應才有結果
|
|
|