電話資訊整合式雙孔插座需要通過電信局檢驗合格的嗎?
我詢問相關材料商及中華民國電機技師公會全國聯合會,好像還沒有這項規定,那要如何處理。
建築物審查審驗委員會 回應於: 2010-07-16 22:14
  目前僅針對電話用插座有審驗要求,因為是前電信總局有制訂。NCC目前因技術管理處有反應,相關單位可能會請電信研究所制訂相關標準。資訊插座部份NCC目前僅要求其規格應符合本會所訂相關技術規範、國家標準或國際上公認電信器材標準(例如ANSI/TIA/EIA、ISO/IEC、EN等規範)。但施工也要符合規範。

另依據98.12.25新頒布『建築物屋內外電信設備施工規範』相關條文列出供你參考,注意!
▲(第6章)6.電信設備線纜及相關器材
電信設備線纜及相關配線器材,其規格應符合本會所訂相關技術規範、國家標準或國際上公認電信器材標準(例如ANSI/TIA/EIA、ISO/IEC、EN等規範)。
6.1.5 UTP及SCTP對絞型屋內電纜
(1) UTP係指非遮蔽對絞型(Unshielded Twisted Pair)屋內電纜(以下簡稱UTP),SCTP係指屏蔽對絞型(Screened Twisted Pair)屋內電纜(以下簡稱SCTP)。
(2)特性阻抗標稱值為100Ω,其不同等級配線器材之最高傳輸頻率,如表6-1。
(3)連接電話插座及資訊插座之每一條UTP/ScTP電纜不得共用。
(4)適用於建築物內主幹配線及宅內配線。
6.1.7 端子板
(3)連接UTP或SCTP電纜終端之端子板,如作為數據傳輸用,應採用與電纜相同等級規格之端子板。
(4)連接數位PE-PVC、PE-PVC、FRPE-LSNHPE及Cat 3 UTP/ScTP電纜終端之端子板,作為語音傳輸用,應採用屋內複合型端子板或符合Cat 3以上規格之端子板。

【因為NCC接到許多反應,有人用沒經過認證的材質之UTP非遮蔽對絞型電纜,冒充佈放宅內電話電纜或資訊電纜,造成消費者達不到應有速率(距離長甚至無法連線)及低品質,所以NCC要求新建物電信完工審驗檢測時要落實→對UTP非遮蔽對絞型電纜之檢測】
【所以採購UTP電纜、資訊插座組要詢問廠商有無 國家標準CNS或國際上公認電信器材標準】
【有經過認證的產品較有保障,不然用到不合格產品,驗不過!重作浪費工、浪費錢、更可能賠錢】
【注意:6.1.5 (3) 】
【注意:如果用UTP或SCTP電纜作語音傳輸用,有可能會依照UTP或SCTP電纜方式檢測18-4表,因為規格與PE-PVC屋內電纜不同就不能用18-2表】

▲(第18章)18.電信設備及其空間設計、設置之審查、檢測及審驗
18.5.4 UTP/SCTP電纜設計之測試規定:
18.5.4.1測試型態:
(1)選擇鏈結或通道之測試型態進行測試。
(2)
18.5.4.2 測試項目:測試項目承攬人應全數測試。
(1)接腳連線(Wire Map)測試:
接腳連線(Wire Map)測試是用於驗證每一端線對與接腳終端接線結果,檢查是否有接線安裝的錯誤。須對電纜中的八根導線的每根導線進行測試,原則上,採用T568B接線方式,使用儀器進行接腳連線(Wire Map)測試時需可顯示: