中華民國電機技師公會全國聯合會電信設備審驗中心於100 年10月3日以10009-181號函文各電信審驗處、收件處:受理審查時,針對宅內配線箱之設置規定
中華民國電機技師公會全國聯合會電信設備審驗中心於100 年10月3日以10009-181號函文各電信審驗處、收件處:即日起請各電信審驗處受理審查時,針對宅內配線箱之設置規定如下:

1.國家通訊傳播委員會99年9月23日CLE – EL 3600– 8「建築物屋內外電信設備工程技術規範」:

4.2.4(1)為利裝置宅內寬頻設備,住宅用建築物每一區分所有權(或每戶)之宅內應設置宅內配線箱,作為水平主幹管線與宅內管線間介面及收容其配線。

12.6.1住宅用建築物參照4.2.4 所述,另外非住宅用建築物每層之水平主幹配線至每一區分所有權(或每戶)之宅內區域,為配合日後寬頻建設及整合網路需求,得設置宅內配線箱,作為每戶之主要轉接介面,且可以作多元化之應用。

2.依前條之規定,住宅用建築物每一區分所有權(或每戶)之宅內應設置宅內配線箱。而非住宅用建築物是否須設置宅內配線箱由建築物起造人視需要自行決定。

3.前述住宅或非住宅之判定則以建管單位核發之建造執照建築物用途之記載為憑。本項規定沒有模糊空間,請各審驗處嚴格執行。
范崇信 回應於: 2011-10-04 12:33
  各位有從事建築物電信配線工程之會員,請注意!!
NCC為了提昇住宅建築物,寬頻線路建置或日後提升為FTTH,已經強制要設立宅內配線箱,因為大部分審驗是由電信工程業來送件!
以下提出幾件注意事項,報完工檢驗時前,請水電配合施作,以免耽誤檢驗時程:
1.12.6.2 宅內配線箱得以一管28mm或兩管20mm供電信配線用及一管20mm供接地導線配管用,接通至該樓層主配線箱,並銜接服務涵蓋用戶各出線匣之宅內配管系統
2.12.6.3 宅內配線箱容量:應依實際需求設計之,用以收容水平主幹配線與宅內配線連接之(1)接續硬體如:資訊插座組、光纜配線盒,(2)用戶終端設備如:xDSL Modem、ONU,以及(3)用戶自用資訊設備如:HUB等。
3.12.6.5宅內配線箱內須有110V電源裝置及電源插座,其箱門應具備空氣對流功能之通風設計,以為散熱之用,如圖12-1。

所以宅內箱收容之尺寸大小要符合圖面,留電源插座,箱門要有通風孔
新版規範中有範例,請水電訂作時要注意!!