有關電信審查審驗之送審圖面(昇位圖)
各位敬愛的會員您們好!

NCC頒佈的「建築物屋內外電信設備工程技術規範」有規定,新建築物電信圖面審查,電信管線昇位圖設計者要將電信配管、電信配線昇位圖分開繪製!

電信配管昇位圖須包含:垂直及水平配管路由管徑管數、電信配線箱尺寸、接地保安設備之配置、如有採用線架或線槽之規格路由,這都要在電信配管昇位圖上呈現,提供水電業者施工參考!

電信配線昇位圖須包含:垂直及水平電纜(光纜)之規格數量、電信配線箱配線對數(芯數)、宅內水平配接對數、如有電信室其全棟電信纜線區分配置於MDF或OLDF上相對應之位置,這都要在電信配線昇位圖上呈現,提供電信工程業者施工參考!

所以本會會員如果有承攬圖面審查案件,請依規定設計!



另外常接到許多會員反應,電機技師所設計電信送審圖,配管線會製成一個昇位圖,根本標示不清,根本無法施工配線,詢問原設計者,他說你們自已不會自行分配嗎?(他畫不清楚還要施工者自己解決)經向技師公會審驗中心反應,他們說會要求設計技師、審查技師依照技術規範辦理!

所以本會會員經手案件如還有發現圖面標示不清、管線昇位圖畫在一起等等,可以將電子檔(PDF、JPGE檔)寄給公會吳總幹事或陳聖明幹事,提供給本會幹部,由本會幹部向技師公會來要求其會員技師改進!

再次重申,如果會員有發現審驗處有任何問題,請具體提供資料(資料本會會保密),本會幹部一定會向技師公會溝通與協調,讓事情”下一次不會發生”!