電機技師公會審驗處技師來信告知:該審驗處日前承審一個審驗案,發現承攬人所送檢測相片有部份造假情形
101.12.25中華民國電機技師公會審驗中心台北市某區審驗處C技師來信告知:該審驗處日前承審台北市士林區一個審驗案,發現承攬人所送檢測相片有部份造假情形,經C技師檢測後相片造假共有三項:1.宅內配線箱所附圖片箱蓋之標示對數與本案不同。2.接地電阻測試所附圖片之接地箱銅板配置及其旁邊牆面,與技師現場審驗照片不同。3.絕緣電阻測試所附圖片有二排端子板,與本案一排端子板不同。C先生是與本會很友好的技師,在台北市也很有好評,他特別來信請本會宣導會員:檢測相片請勿造假,須於現場實地拍攝。

本會在此要再次呼籲全體會員及同業先進,現在電機技師公會各區審驗處在NCC把關,及本會強力監督、要求下,各項水平都提昇了,而且已經承辦很多年了,想矇混過關的機率可說是微乎其微,唯有確實遵照技術規範等相關規定完成才是正道,尤其近期本會一再反對的技師入鏡乙案,技師公會就是拿本會會員曾有偽造技師簽章、造假的情形來做文章,所以請各位會員要特別注意,千萬不要抱有僥倖心態,屆時偷雞不著蝕把米,砸了自己的招牌,反而得不償失。

台灣區電信工程工業同業公會 E-mail 回應於: 2012-12-27 13:45
  本案經本會范崇信理事親自與本案承攬單位負責人連繫後表示,是〝他們弄錯了〞,因為當時有其他案件也在當天拍照存檔,公司小姐沒有詢問工程師確認肇致貼錯相片,造成錯誤,他們會重新補一份正確的相片檔案給審驗處,並向審驗處說明是他們內部出錯!絕非故意要造假來欺騙審驗處!
而且該公司也知道技師是會到現場審驗,不可能沒作就找其他案件的相片來充數,他說他們公司常常承攬電信配線施工及審驗工作,也知道公會有在宣導〝確實施作〞!本案真的是他們忙中出錯,造成錯誤將會確實檢討,也請C技師見諒。
中部會員 E-mail 回應於: 2012-12-26 22:10
  此案如果是A類.技師非常感謝您撥空去檢驗.此承攬人真不應該工程都給您做.去現常作個照相都不去.如何包工程○呼籲業界按規定施作.不要心存僥倖做業界害群之馬○
回應於: 2012-12-26 21:37
  感謝公會宣導.也感謝技師告知○話又說回來.圖片表格跟18-6表格技師入鏡是兩回事○此案例技師部分可將表格退回教承攬人重照.就承攬人部分您也幫幫忙不要水昆好嗎?在這節骨眼還耍烏龍○還有想矇混過關的承攬人我們的水準已提升.不要一粒屎會壞了一鍋粥○如果是這樣公會應把害群之馬揪出來.謝謝

18-6表格在NCC規範找不到此表格.計師也硬ㄠ很久.該退讓.不要一隻牛拔兩層皮.回歸是場機制.