目前新建案的單戶驗屋過程中, 許多屋主會聘請民間私人驗屋公司代為驗屋,最常發生引用技術規範中的第14章節";電信保安接地";,要求宅內弱電箱電阻值須在10歐姆以下(該建築物有設置電信室). 請問第14章節中的規範是指總接地測試箱測試值? 還是泛指所有電信箱體接地測試值? 梯間電信箱與宅內弱電箱又該如何測試呢? 謝謝! |
|
 |
范崇信
|
回應於:
2022-02-15 14:17 |
|
|
|
|
因為這個是通訊行動專區
你的問題屬於審查及審驗的問題,所以我來回覆
梯間電信箱與宅內弱電箱又該如何測試呢? 這二個箱子我們電信誠莊商是不用測試給驗屋者看,這部分屬於水電工程,又單一條E級連接地線是無法用三點的接地電阻計量測,如果真要量測,要另購買較昂貴的";鉤式接地電阻測試器";,請參考技術規範第14章之14.2.3鉤式接地電阻測試器-接地引接線與搭接線路的量測,亦可採用圖14-16之鉤式接地電阻測試器測試方法測試之。 |
|
 |
范崇信
|
回應於:
2022-02-15 14:05 |
|
|
|
|
建築物屋內外電信設備設置技術規範
2.1.21 總接地箱:
指電信設備接地之總彙接箱
14.1.1建築物內設置之電信管線,應附設電信保安接地設備,其接地電阻值如表14-1。
表14-1建築物接地電阻值
建築物種類 接地電阻值
一般建築物 25以下
設置電信室之建築物 10以下
依照上表的敘述,要求10以下是針對新建築物有「設置電信室」的總接地箱的測試值,用14.1.5的測試方式,採用接地電阻計夾於E、P、C三端量測出來的阻值須小於10以下。
其他一般建築物(透天、或其他沒有電信室沒有接地總箱建物),則E、P、C三端在總箱內側下緣採用接地電阻計夾於E、P、C三端量測出來的阻值須小於25以下。
14.1.4 總接地箱應設置於一樓總配線箱附近或最底層地下室之適當位置。埋設於地下之接地極,經由接地導線引接於此箱內;總配線箱(架)、主配線箱、支配線箱、宅內配線箱內接地端子,光終端配線架金屬箱體、以固定通信網路架構提供電信服務之電信事業及有線廣播電視系統經營者設置之設備,亦經由接地導線彙接於此箱。如為單戶透天式建築,接地端子板E、P、C三極及其接地設備,得裝設於總配線箱兼宅內配線內兩側下緣部分。
※以上測值阻值,需要在有E、P、C三極的地方,方可測試
※其他電信配線箱或各戶宅內箱(DD箱)均會有1條接地線一直並聯於各層主線箱後,在連接到接地總箱的E端,其他各電信箱體接地測試值 因為僅一條E極,是無法用標準的接地電阻計量測,因為沒有P、C二參考極來量測
※要量測單一條E極的接地阻值,需要參考14.2.3鉤式接地電阻測試器-接地引接線與搭接線路的量測,亦可採用圖14-16之鉤式接地電阻測試器測試方法測試之。
※※所以總結:許多屋主會聘請民間私人驗屋公司代為驗屋,驗屋者要求建商電信承攬者 要用一般接電電阻計測接地電阻,是無法在其宅內箱量測,國家通訊傳播委員會NCC要求量測電阻值,都是在源頭處量測。
另外還有架空線路的接地要求是:16.4.1屋外架空線路接地線之接地電阻值應為30歐姆以下。但有特殊困難而不影響人畜安全者,得放寬為100歐姆以下。 |
|
|